Verlaagd plafond badkamer vocht problemen vermijden

Lid geworden
27 okt 2010
Berichten
540
Waarderingsscore
17
Punten
18
Ik ga de badkamer vernieuwen en zou graag het plafond verlagen en dan gyproc plaatsen.

Is het nodig dat dit van gedrenkt hout is gemaakt?

Vervolgens zou ik groene gyproc gebruiken.

Nog zaken waar ik op moet letten ivm vocht? Verf? Plamuur?
 

art

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2009
Berichten
3.870
Waarderingsscore
689
Punten
113
Er is maar 1 ding van belang in een badkamer: een correct gedimensioneerde ventilator met afvoer via buis naar buiten met nalooptijd van 30’.
 

charel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
9 apr 2010
Berichten
16.638
Waarderingsscore
1.329
Punten
113
Je hoeft niet persé gedrenkt hout te gebruiken, en je mag het plafond ook met de gewone cyproc afwerken. Wel zorgen voor voldoende luchtdoorstroming. Dat wil zeggen dat er zo veel lucht vanuit de woning in de badkamer kan binnenkomen als er via een afvoer naar buiten wordt getrokken. Dat kan met een spleet van 1 tot 2 cm onder de deur ofwel via een rooster dat je onderaan in de deur plaatst.
 

DirkDW

Actief Lid
Lid geworden
6 feb 2020
Berichten
386
Waarderingsscore
99
Punten
28
Je hoeft niet persé gedrenkt hout te gebruiken, en je mag het plafond ook met de gewone cyproc afwerken. Wel zorgen voor voldoende luchtdoorstroming. Dat wil zeggen dat er zo veel lucht vanuit de woning in de badkamer kan binnenkomen als er via een afvoer naar buiten wordt getrokken. Dat kan met een spleet van 1 tot 2 cm onder de deur ofwel via een rooster dat je onderaan in de deur plaatst.

Juist ter onwetenheid, gebruikt men hier beter de groene gyproc platen ?
 
Lid geworden
27 okt 2010
Berichten
540
Waarderingsscore
17
Punten
18
Je hoeft niet persé gedrenkt hout te gebruiken, en je mag het plafond ook met de gewone cyproc afwerken. Wel zorgen voor voldoende luchtdoorstroming. Dat wil zeggen dat er zo veel lucht vanuit de woning in de badkamer kan binnenkomen als er via een afvoer naar buiten wordt getrokken. Dat kan met een spleet van 1 tot 2 cm onder de deur ofwel via een rooster dat je onderaan in de deur plaatst.

Juist ter onwetenheid, gebruikt men hier beter de groene gyproc platen ?
Dacht ik ook.
 

charel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
9 apr 2010
Berichten
16.638
Waarderingsscore
1.329
Punten
113
Je mag uiteraard die groene gyproc platen gebruiken, maar het is helemaal niet nodig !
Indien men het plafond bepleistert ipv het af te werken met Gyproc dan gebruikt men daar in badkamers ook geen speciale gipspleister voor. Geen probleem.
 

leiepisser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 feb 2016
Berichten
1.098
Waarderingsscore
309
Punten
83
Heb je nu condens op je plafond?
Zit je met koudebruggen in de constructie?
Dan zou ik wel vochtbeschermde materialen gebruiken. Je kan immers opnieuw condens krijgen in je plafondconstructie (al is het bijv. via het gat voor een eventuele inbouwspot).
 

albarius

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
6 mrt 2008
Berichten
2.326
Waarderingsscore
350
Punten
83
Toch even meegeven dat er in de groene WR platen waterafstotende additieven zijn toegevoegd aan de gipskern voor vertraagde wateropname. In hoever dit nuttig is als je correct hebt geplaatst, een correcte ventilatie/luchtcirculatie hebt en een goed aangebracht deugdelijk verfsysteem, daar is inderdaad over te discuteren. Met die groene platen kan je de zaak wel wat extra vooruit helpen, maar echt noodzakelijk? Daar volg ik @charel.

Als je zeer hoge luchtvochtigheid verwacht, kan je eventueel de glasroc platen van gyproc gebuiken. Die zijn te voorzien op plaatsen waar je met een extreem hoge luchtvochtigheid wordt geconfronteerd, bvb zwembaden of voor buitengebruik voor plafonds onder luifels/carports/.. Maar dus ook badkamers met een mogelijk zeer grote tijdelijke luchtvochtigheid als het niet snel genoeg allemaal geëvacueerd kan worden.
 
Laatst bewerkt:

DirkDW

Actief Lid
Lid geworden
6 feb 2020
Berichten
386
Waarderingsscore
99
Punten
28
Je mag uiteraard die groene gyproc platen gebruiken, maar het is helemaal niet nodig !
Indien men het plafond bepleistert ipv het af te werken met Gyproc dan gebruikt men daar in badkamers ook geen speciale gipspleister voor. Geen probleem.

Achzo. Weer bijgeleerd, bedankt!
 

art

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2009
Berichten
3.870
Waarderingsscore
689
Punten
113
Je moet vooral eentje nemen met een nalooptijd van minstens 30’
 
Lid geworden
27 okt 2010
Berichten
540
Waarderingsscore
17
Punten
18
Ik ben gyproc aan het zoeken met 4 schuine zijdes om gemakkelijker te kunnen afwerken en nu lees ik op de site van een leverancier het volgende.

Let op: voor de afwerking van wanden in vochtige ruimtes raden wij Gyproc waterwerende platen aan met een ABA-kantafwerking. Dit zijn platen met 2 afgeschuinde zijden in plaats van 4. Aangezien de Gyproc platen met ABA-afwerking al verdiepingshoog zijn sluiten er meestal geen gipsplaten meer op elkaar aan op de kopse kant. Daarom zijn afgeschuinde kanten op de kopse kant bij voorzetwanden en scheidingswanden vaak niet nodig.

Er staat wel niet bij waarom men dit aanraadt? Ik heb nog nooit gyproc geplaatst en afgewerkt. Is zo'n niet schuine zijde moeilijk af te werken?
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
15.034
Waarderingsscore
2.518
Punten
113
Ik ben gyproc aan het zoeken met 4 schuine zijdes om gemakkelijker te kunnen afwerken en nu lees ik op de site van een leverancier het volgende.

Let op: voor de afwerking van wanden in vochtige ruimtes raden wij Gyproc waterwerende platen aan met een ABA-kantafwerking. Dit zijn platen met 2 afgeschuinde zijden in plaats van 4. Aangezien de Gyproc platen met ABA-afwerking al verdiepingshoog zijn sluiten er meestal geen gipsplaten meer op elkaar aan op de kopse kant. Daarom zijn afgeschuinde kanten op de kopse kant bij voorzetwanden en scheidingswanden vaak niet nodig.

Er staat wel niet bij waarom men dit aanraadt? Ik heb nog nooit gyproc geplaatst en afgewerkt. Is zo'n niet schuine zijde moeilijk af te werken?
Het staat er wel bij.
De platen zijn "verdiepingshoog" dus heb je die kopse afgeschuinde kanten niet nodig. Want die platen kosten een pak meer
 

Kaffe

Zeer Actief lid
Lid geworden
12 jun 2013
Berichten
241
Waarderingsscore
135
Punten
43
Maar je moet die kopse kant dan enkel laten aansluiten op je vloer/plint en je plafond. Dan is een gewoon stuk makkelijker dan een afgeschuind.
 
Lid geworden
27 okt 2010
Berichten
540
Waarderingsscore
17
Punten
18
Dat snap ik, maar ik heb het nodig voor mijn plafond, waarbij 4 schuine zijden gemakkelijker zouden zijn, maar nu staat er dat dit af te raden is in vochtige ruimtes, maar waarom?
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
15.034
Waarderingsscore
2.518
Punten
113
Dat snap ik, maar ik heb het nodig voor mijn plafond, waarbij 4 schuine zijden gemakkelijker zouden zijn, maar nu staat er dat dit af te raden is in vochtige ruimtes, maar waarom?
Je leest wel slecht wat er echt staat
Ze raden dit helamaal niet af voor vochtige ruimtes....

Let op: voor de afwerking van wanden in vochtige ruimtes raden wij Gyproc waterwerende platen aan met een ABA-kantafwerking. Dit zijn platen met 2 afgeschuinde zijden in plaats van 4. Aangezien de Gyproc platen met ABA-afwerking al verdiepingshoog zijn sluiten er meestal geen gipsplaten meer op elkaar aan op de kopse kant. Daarom zijn afgeschuinde kanten op de kopse kant bij voorzetwanden en scheidingswanden vaak niet nodig.

Lees : ze raden aan om de goedkopere te nemen voor de wanden omdat die toch met 1 volle plaat de muurhoogte bedekken, dus hoef je geen kopse kanten aan te smeren. 4 X ABA is veel duurder.

Voor jou plafond kan je die ook nemen als die even lng zijn als jou plafond breed is, anders neem je 4X ABA
 
Bovenaan