Vergeef me deze clickbait-titel, maar Fluvius zendt weer knuppels op de baan...
Bij een klant van mij heeft (een onderaannemer van) Fluvius slimme meters geplaatst. Voorheen stonden de tellers in een zgn. Flandria-kast, waarbij de hoofdschakelaar ook de hoofddifferentieel is. Ze hebben deze weggenomen en de installatie dus zonder enige differentieelschakelaar terug aangesloten.
Dus: voor al wie dit leest: als uw oude tellerkast een hoofdschakelaar bevat van onderstaand type, en er zit geen hoofddifferentieel in uw eigen zekeringkast, let dan op dat Fluvius terug een differentieel plaatst.
Bovendien hebben ze bij die klant een nieuwe hoofdkabel binnengestoken die ze voor 't gemak dan maar over ongeveer 1,5m aan de waterleiding hebben vastgemaakt met colsonbandjes (verboden), en hadden ze de teller van de UNT verkeerd aangesloten, zodat het leek alsof de klant - die geen zonnepanelen heeft - 's nachts stroom aan het injecteren was.
Gelukkig heb ik deze stommiteiten vastgesteld alvorens er erger van gekomen is. Ik heb het ook gemeld aan Fluvius. De werfleider van de onderaannemer is nog eens komen kijken maar tegen dan had ik de zekeringkasten volledig vernieuwd en was het antwoord iets in de trant van "ja, als er geen verliesschakelaar is zetten we er ene en anders niet" - maar de verliesschakelaar die ik geplaatst heb stond er op dat moment dus nog niet.
Bij een klant van mij heeft (een onderaannemer van) Fluvius slimme meters geplaatst. Voorheen stonden de tellers in een zgn. Flandria-kast, waarbij de hoofdschakelaar ook de hoofddifferentieel is. Ze hebben deze weggenomen en de installatie dus zonder enige differentieelschakelaar terug aangesloten.
Dus: voor al wie dit leest: als uw oude tellerkast een hoofdschakelaar bevat van onderstaand type, en er zit geen hoofddifferentieel in uw eigen zekeringkast, let dan op dat Fluvius terug een differentieel plaatst.
Bovendien hebben ze bij die klant een nieuwe hoofdkabel binnengestoken die ze voor 't gemak dan maar over ongeveer 1,5m aan de waterleiding hebben vastgemaakt met colsonbandjes (verboden), en hadden ze de teller van de UNT verkeerd aangesloten, zodat het leek alsof de klant - die geen zonnepanelen heeft - 's nachts stroom aan het injecteren was.
Gelukkig heb ik deze stommiteiten vastgesteld alvorens er erger van gekomen is. Ik heb het ook gemeld aan Fluvius. De werfleider van de onderaannemer is nog eens komen kijken maar tegen dan had ik de zekeringkasten volledig vernieuwd en was het antwoord iets in de trant van "ja, als er geen verliesschakelaar is zetten we er ene en anders niet" - maar de verliesschakelaar die ik geplaatst heb stond er op dat moment dus nog niet.